三相100A空开最大能控制多大负载

[复制链接]

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
下午去帮老板看了个主配电箱,铭牌标示10.3kw,三相,就几个三相提升电机,一个单相0.75kw鼓风机,一个5.5kw排风机。电表后配三相100A空开,10平方多股铝芯线。实测电流有两相19A多点,另一相23A不到。但空开发热严重,线头压紧未松,手摸导线只有一点点微温。关上控制柜门十几分钟跳,打开柜门能坚持,偶尔跳。开始德力西,换同规格正泰也一样发热。但随机配电箱配的漏保才63A很正常(TEC0牌的),不热。难道现在空开这么水,还是有干扰?
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
我遇见过空开发热严重的是因为触头接触的劲小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
明显空开 水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
型号没选对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
现在银贵,接触器和空开触点好的都只有一点镀成,杂牌更不用说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
按理说正品国产货也不至于差到如此吧,20安出头就严重发热,有可能买了假货.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
铝线配铜铝接头。