电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: whqyao

请大师看看这冷库是不是得了不治之症了

[复制链接]
发表于 2021-9-6 09:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
这雅丽这鸭机有个性
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 15:57:08 | 显示全部楼层
混分专业户
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 16:15:27 | 显示全部楼层
这个压缩机已经尽力了。。….…….....
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-6 17:44:03 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-9-5 19:31
加氟量需根据系统的具体大小而定,不能以匹数衡量。
蒸发器上的霜必须由化霜装置定时消除,化霜装置必须 ...

辛苦荣老师了,本来化霜设置为间隔6个小时化30分钟,现在我改成了4小一次了应该不能再少了吧。我就想问问荣老师冷风机的另外两个风机也找成高速的会不会提高效率呢?还有库门的门密封条也坏了变得库门底部漏冷气,这会不会也是温度降不来的其中一个原因呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 21:34:23 | 显示全部楼层
ZR是中高温压缩机哦!要有大的回气才有压缩效率,之前温度能不能打得到?不换配件嘛.........我感觉1.管路用氮气吹一次 2.试一下压缩机吸排气效率,3.结霜快要考虑库内湿度二要考虑蒸发温度提前过低与实际温度不匹配,4.风机不是关键问题哟不是风速大就好,过大会增加结霜,你看过松下的冷风机就晓得了,再有我也晓不得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-12 19:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-17 20:58 编辑

谷轮全封zb36貌似不是三匹压机吧
看错了,原来是zr的,它就不是干这活的的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-17 16:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-9-5 15:19
管大比管小好,如果冷风机(蒸发器)小了或者风量小了,那低压压力就高不了。
现在的问题是可能压缩机的 ...

麻烦问一下荣老师,低压正常,高压偏高,为什么说压缩机配小了或者是压缩机效率低了谢谢指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-20 19:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
我就不明白,为什么,群里出现这么多,空调压缩机用在冷库里的,难道是干空调的都转行干冷库吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-16 00:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
whqyao 发表于 2021-9-5 18:26
那您的意思就只能换压缩机了,没其它办法了???
荣老师 我还有个问题:你这么大的冷库加R22制冷剂共 ...

全在储液缸里了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-17 19:23:37 | 显示全部楼层
把压机换了才得行。这个是空调的,干冷藏还将就。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 22:35 , Processed in 0.071256 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表