家电维修论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 405|回复: 8

09年春兰32冷暖壁挂空调制热粗细管巨烫

[复制链接]
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
春兰32挂机 ; 制热粗细管都特别烫; 外界温度十三四度 ; 开机后高压慢慢上升; 最高到28个压力压机保护;电流将近7安,铭牌制热额定5.3安,压机排气侧过压27个压力,内机主板和管温正常,当管温座达到55度左右外风机能停,下降三四度又可以启动,空调是移机的,放空后抽真空 定量加的氟,《此机内外机都标明制冷剂注入量是R22 0.60KG》,现在最大问题是粗管已经把保温套烫化了,最高温度上百度,即便是细管手也摸不到两秒,内外机干净,内机出风量没问题,外机风机压机电容无问题,搞不清问题到底出在哪里,望博识的师傅们指点一下!
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
关键的地方没说---内机可以吹头发吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
楼上给出了答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不制冷看一下什么情况,就可以看出制热什么问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀了解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 前天 12:57 | 显示全部楼层
只能说春兰压缩机还不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 16:05 | 显示全部楼层
喂前面那笨蛋 发表于 2020-10-21 12:57
只能说春兰压缩机还不错

是的 已经修好 内机分液歧管问题  谢谢你的见解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 前天 16:24 | 显示全部楼层
内机分液歧管问题应该用手摸内机热交换器就能感觉到啊,半边热半边冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 17:26 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2020-10-21 16:24
内机分液歧管问题应该用手摸内机热交换器就能感觉到啊,半边热半边冷

微堵  管温与高压支管分界  制冷看不出来 制热出现温差还不明显 电流压力爬升  这故障碍眼的很  还好修复了  谢谢回帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2020-10-23 16:52 , Processed in 0.063738 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表