家电维修论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 325|回复: 5

特灵离心机报高压切断故障

[复制链接]
发表于 2020-6-30 08:48:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
特灵离心机开机两分钟左右报高压切断故障,该从那几个地方入手检查维修
IMG20200628135928.jpg
发表于 2020-6-30 16:37:22 | 显示全部楼层
应该是高压报警而保护停机吧,当然应该检查高压为什么会报警保护哦,高压压力是否过高了?冷凝器是否过脏?冷凝器的结垢是否过多(过厚)?冷却介质的温度是否过高(冷凝器的进水温度过高)等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-30 18:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
的确是老师说的方向,主要检查冷凝器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-30 18:44:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-6-30 16:37
应该是高压报警而保护停机吧,当然应该检查高压为什么会报警保护哦,高压压力是否过高了?冷凝器是否过脏? ...

1.观察一下冷凝器趋近温度是否超过5°,可以检查冷凝器是否脏堵;2.检查循环冷却水流量开关是否动作,冷却水流量是否过小,冷却塔补水是否正常导致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-30 22:24:31 | 显示全部楼层
检查排气压力传感器、冷却水温度过高,水流量小(水泵旁边的Y型过滤器堵塞),冷凝器换热不好(冷凝器结垢,需要化学清洗、通泡清洗),制冷剂是否过多等都会引起你说的故障(制冷剂过多可以通过压缩机的声音可以判断出来或通过电流可以判断,)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-1 12:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
通炮后还报高压切断,一般是进气了,特灵离心机是负压机,一般是机头上的白叶连接处要打磨,更换○型圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2020-7-9 23:06 , Processed in 0.069391 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表