电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 若得若失

格力定频空调低压无压力

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:10:31 | 显示全部楼层
yokoha 发表于 2020-6-26 18:01
现在效果如何啊

低压负压,继续查
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:14:33 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-6-26 18:06
比请师傅修划算一点

就怕师傅看看不回复啊
发表于 2020-6-26 18:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
若得若失 发表于 2020-6-26 18:10
低压负压,继续查

毛细管喷得慢你不考虑考虑是不是堵住了,最好换了。
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:30:00 | 显示全部楼层
yokoha 发表于 2020-6-26 18:21
毛细管喷得慢你不考虑考虑是不是堵住了,最好换了。

应该高压部分到毛细管部分堵住,(剪开高压尾部毛细管,出气慢,然后打开空调,出气口变为吸气口,证明低压部分应该没有问题,应为高压堵)现在开始排查。
 楼主| 发表于 2020-6-27 13:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管换了,单向阀也取了,这个拆下来发现里面都是这种类似铁渣的东西。又换了个过滤器,上机 加氟 故障依旧。
A5FCD0AC-5B63-4416-8BD3-3D3550DDAA28.jpeg
发表于 2020-6-27 13:40:39 | 显示全部楼层
内外机分别断开,接上压力表,用氟冲,是内机堵还是钻机堵分分钟就能判断出来
发表于 2020-6-27 13:43:19 | 显示全部楼层
你这个换压缩机加全氟是一个大单,浪费点氟不打紧,只要找到问题,再一次成功,还是有赚的
发表于 2020-6-27 21:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管应该焊开高压管连接处,再冲冲看看是不是高压管里面脏
发表于 2020-6-27 21:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
堵是肯定的就看哪里堵
发表于 2020-6-27 22:03:43 | 显示全部楼层
空调管路不是很简单吗?这么难查?希望楼主尽快报告好消息