 楼主| 发表于 2020-7-3 14:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2020-6-14 11:06
是修制冷的吗,2P压缩机3号阀芯不知道什么库用

冷藏 原来就是用的3号阀芯呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 16:51:24 | 显示全部楼层
“斯文、败类” 发表于 2020-7-3 14:25
荣昌老师 学生是新手 还需要向你请教
加氟要定量加  还是看电流/压力补加 需要注意什么? ...

加注制冷剂,一般都是在低压端专门预留的加液口上加,或者在压缩机吸气阀的多用(旁通)口上加注。连接加液管及氟瓶时,应注意排除管内空气(也称洗管)。
一般都是以液态加注,空机真空后可在停机状态下以压差的方式加注,当系统的压力与氟瓶压力相等(平衡)后,应开机继续加注至当量为止。加液中各阀的具体操作应该都会吧。
加液至后期时,系统应该处正常的运行状态了。规范的系统一般在供液管上安装了视液镜,加液最终以视液镜刚消除气泡为准。对于没有视液镜的系统,以当时的制冷温度,换算成蒸发温度(始终比当时的制冷温度低5度左右),然后将此蒸发温度对照所用制冷剂的《温度压力对照表》,把对照出来的对应压力适当减去一点回气管路一定的压力损失,此时的低压压力就是加液后系统在正常运行时的压力。整个过程都不涉及电流的问题,初加和正在加液时是无法对照(根据)压力反应的,只是在最终以所说的低压压力相对照而已。
请参考:https://www.jdwx.info/forum.php? ... d=716471&ctid=5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 22:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
启动后,可有高低压压差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-17 21:07:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-3 16:51
加注制冷剂,一般都是在低压端专门预留的加液口上加,或者在压缩机吸气阀的多用(旁通)口上加注。连接加 ...

感谢老师指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-19 10:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
抽空从储液罐上面抽加氟也是储液罐加液体然后有的有电磁阀可以用手动电磁阀打开如果不行的话可以再低压给他加油的氟气体
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-17 10:45:53 | 显示全部楼层
我是专业做加氟设备的,有需要可以联系我!回收 加注都可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-19 22:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
低压慢慢加,4公斤左右,差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 05:56 , Processed in 0.057269 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表