空调漏水

[复制链接]

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接一客户家里的空调说漏水,还时不时的从风轮中喷水岀来,上门检查,像客户说的一样有一点水从机盖座漏岀,应该是保温棉不行了,时间长收缩了,然后看了一下风叶和接水盘底部都有水珠,就像客户说的有水喷岀,时间长了就给风带着吹岀来,这个空调开着灯的时候看着内机会喷雾气出来,不知什么原因风叶和接水盘底这么多的水珠,雪种是够的,听客户说之前用的时候好好的,就去年我给他移过机子,前两天开就这样,有遇到过的或者有经验的师傅指教一下,小弟在这说声感谢啦
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
可能蒸发器反面有没有脏东西,一个小纸片,一根头发都会出现漏水,以前是用氟利昂吹的,有条件用气泵吹吹看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
接水盘的排水管堵了,疏通了,就OK了;我家的就是这种情况,从管子里清除很多渣渣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
沸少风小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
估计排水不通畅,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-5-22 15:53 编辑

有楼上几位说的那么简单?
4楼是对前不对后!
雪种够是你说的!除非是尘网过赃全堵了(但这时接表会是不够氟)。
有雾出肯定是不够氟的!
挂机从出风口吹喷出水来可不是容易搞好的事。告诉你只是一句话。不想公开赚钱的法宝!

我有回复过这类故障的啦,
先加足氟再决定下一步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器背面脏了或者风扇转速变慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
lining54100 发表于 2020-5-22 14:36
可能蒸发器反面有没有脏东西,一个小纸片,一根头发都会出现漏水,以前是用氟利昂吹的,有条件用气泵吹吹看 ...

蒸发器打开看了没有脏东西,也清洗了就是不知道这个水是从那里来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
星晴天天 发表于 2020-5-22 15:36
估计排水不通畅,

排水正常,没堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-5-22 15:44
有楼上几位说的那么简单?
4楼是对前不对后!
雪种够是你说的!除非是尘网过赃全堵了(但这时接表会是不够 ...

师傅你好,雪种我是测量过的,如果是缺氟这么简单啊或者排水堵塞这些这么容易就不会来发贴子啦,机子是清洗好才安装的,机子之前是好的我给移机和清洗之后才岀现这问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2020-5-27 01:22 , Processed in 0.078894 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表