楼主: 向Qian看

[办公] 一个复杂的空气开关跳闸一直无法找到

[复制链接]
发表于 2019-12-10 07:54:00 | 显示全部楼层
线路和设备很好单独判断的,分开单独测试设备,剩下的就是线路
发表于 2019-12-10 08:39:15 | 显示全部楼层
    遇到过,可能是线路在墙壁里面漏电,最后,实在无法,直接连通,现已工作近两年,没有出现任何问题。
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
今早又来了,但是又换其他桌子的了,全部电脑都没开,但只要打4号桌开关就跳闸,把电脑线,打印机线拨了又不跳,然后一会又故障又到另一台设备去了……就是不固定。没怎么开到设备应该与过载无关,肯定哪里漏电吧
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2019-12-9 13:04
看来你的工资决定了你的知识等级也就难怪有这奇葩问题的存在了。换句话说,这问题看似奇葩,实则是你的技 ...

我不是电工,我是员工,我学的专业是建筑,这是我办公室的故障,电工查不出来,我平时也挺喜欢电方面的,但对于电知识只局限于高中物理水平,让你见笑了。很感谢这么多人出谋献策,真正学到东西了。
发表于 2019-12-10 15:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
有资料说:台式电脑的泄漏电流一般为3-4毫安,你这路线电并接的电脑过多超过30ma就会引起漏电保护,就好像我的台式电脑排插上没地线摸电脑机箱会麻人一样!估计你那是这样
发表于 2019-12-10 15:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
红圈标的
IMG_20191210_153501.jpg
发表于 2019-12-15 00:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有?
发表于 2019-12-15 10:01:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-12-16 22:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
查出问题来了,还有一台咖啡机,就是它
 楼主| 发表于 2019-12-27 09:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
向Qian看 发表于 2019-12-16 22:34
查出问题来了,还有一台咖啡机,就是它

噢……原来还不是这台咖啡机问题,又变其他设备了,我现在真的怀疑像上面说的,开关电源问题了。如果全部用电器不插电,怎么判断线路有轻微漏电呢?线路复杂不可能逐条人工拆开看啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-17 05:17 , Processed in 0.068147 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表