我们新建学校新装的国产东芝中央空调,一次性烧了几十块外机电源保险丝的这块电脑版,还有几十个内机电脑版,由于我们是新建学校,当时各方施工方比较多,高压配电房也是在没有验收条件下运行,空调的主电源线是从配电房直接到空调动力柜的,专线专用。特来请教各位大神,导致这种大面积的事故最主要的原因是什么?更希望讲解的详细点,因为新的电脑版马上到货了,怕再装上还会烧,该怎么解决?
发表于 2019-8-13 21:52:09 | 显示全部楼层
售后..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 21:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
小小开心 发表于 2019-8-13 21:52
售后..........

现在不是售后的事情,供应商不承认是机器的原因,是由于电压不稳造成的损失,要由我们甲方承担!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 21:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
小小开心 发表于 2019-8-13 21:52
售后..........

更主要的是知道到底是什么原因导致的,不然新的电脑板装上后再烧了就麻烦了,马上要开学了,没空调怎么办!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 22:00:30 | 显示全部楼层
电源电压异常导致的吧?没检测过电压的吗,烧保险压敏可以修好的啊
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 22:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
麦兜里的肉 发表于 2019-8-13 22:00
电源电压异常导致的吧?没检测过电压的吗,烧保险压敏可以修好的啊

现在初步定性为电压引起的,但是这么大的损失不能确定是什么原因导致的,这样不能解决根本问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 22:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
xuwei586 发表于 2019-8-13 22:16
现在初步定性为电压引起的,但是这么大的损失不能确定是什么原因导致的,这样不能解决根本问题! ...

就烧保险丝?压敏电阻没烧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 22:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2019-8-13 22:19
就烧保险丝?压敏电阻没烧?

你看下,就烧这里,全都是,有的严重是一片焦黑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 22:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
xuwei586 发表于 2019-8-13 22:20
你看下,就烧这里,全都是,有的严重是一片焦黑

看不到图片吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 22:26:33 | 显示全部楼层
电压问题找供电所啊!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2019-8-25 08:21 , Processed in 0.080417 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表