 楼主| 发表于 2019-8-13 11:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2019-8-13 10:52
鸭鸡上有气液分离器,
内有滤网看不到,结露属于正常,结霜判断堵塞。
如果有调阴师的金耳朵,可以使用听 ...

没有结霜,出了低压偏高,高低压阀温度正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 12:10:00 | 显示全部楼层
yang5308 发表于 2019-8-13 11:38
没有结霜,出了低压偏高,高低压阀温度正常

温度以及制冷剂的化学成分,都会影响压力。
只要效果好,运行癫牛正常,就放心使用啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 12:27:14 | 显示全部楼层
低压5.6公斤,有点点高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 12:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
放,直到自己满意为止
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 14:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
3457272034 发表于 2019-8-13 12:54
放,直到自己满意为止

定量加的,不能放吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 14:39:44 | 显示全部楼层
效果好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 17:35:17 | 显示全部楼层
自己做活应该有信心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-14 08:08:31 | 显示全部楼层
用的是什么制冷剂?如果空调启动时间不长,低压这压力也正常吧,有时表针也不一定就在0刻度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-14 17:02:20 | 显示全部楼层
一切正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-15 17:11:00 | 显示全部楼层
把内外的过滤网洗干净,看看是不是外机被太阳光照到了,导致运行压力高,要是有电流表查一下工作电流偏差大不大,不大就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2019-9-24 00:18 , Processed in 0.075316 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表