上个月装了部35定频的2015年格力。去到现场看,铜管电线被剪断。内机防止拆卸螺母还在,外机螺母也在,雪种自然漏光。是在工地被暴力拆下来的,拆下来放了近半年,接头也没有包好,客户拿回家自用。32的雪种,看到就有点怕,放了这么久,也不知道有没有进水,进灰尘,或者其他杂物,看接头脏得要命。客户是个熟人,而且是无线电专业出身的,他说R32会着火,是定时炸弹,装好了之后不要加R32,给我加R410,一拍即合。
开工,直接把内机接头割断,铜管直接烧焊。叫他帮忙装好,自排空之后充液态R22进去清洗系统,然后再用R410洗。刚开始有点脏,逐渐就干净了。洗完之后没有抽真空,【旧机我是不抽真空的】金典R410雪种加了7.5公斤左右停止,观察大约20分钟。手摸粗细管都很冷,出水也冰凉,打开内机盖,手摸蒸发器均匀结露,都冰冰的。然后补至8公斤,收工
发表于 2019-7-25 17:21:53 | 显示全部楼层
这个可以有,就是不知道可以用好久
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 17:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
虽然是试验阶段,也得给LZ兄弟顶一下,换"血"第一人啊,观后效哈
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 18:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个?能换吗?边界能跑的一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 18:40:43 | 显示全部楼层
好奇看看吃螃蟹之后会不会打横行!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 18:57:32 | 显示全部楼层
这两种冷媒压力差不多应该可以用的没事还安全了,不会爆炸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 19:00:47 | 显示全部楼层
按道是可以的,只是不会发挥最好的效率,工质不完美后期有一定的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 19:04:04 | 显示全部楼层
有想法,出效果就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 19:42:39 | 显示全部楼层
R32和R410用的冷冻油貌似不通用吧
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-25 19:51:48 | 显示全部楼层
由于是熟人,而且很好装,他也帮忙装。安装费收棕黑棕,铜管3.5米橙绿棕,雪种橙黑棕。共紫绿棕。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-28 20:51 , Processed in 0.203655 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表