上次有在论坛里请教各位师傅,志高5P风管机上电就E2故障报警,当时没有去修,事先在论坛里请教了各位师傅,有师傅说是传感器坏了,今天去检查发现是室内环温传感器老鼠咬断,重新接好故障消除,正常显示,但是开机大约2分钟出现报警F9,由于没有风管机维修经验所以比较忐忑,内机查了好久,各路传感器,电压,内外机线路走向都看过了,感觉内机没有了问题,怀疑是外机问题,百度了一圈没有这个解答 看着外机控制板黄灯亮,绿灯闪烁4下,百思不得姐;看着接流接触器,索性按了一下,压缩机那个噪声非常大,心里咯噔一下,不会压缩机坏了吧,用手摸摸还烫手,我想是不是我在室内的时候他有过启动我没有听到,是不是压缩机有问题,或者是不是相序错了,抱着最后一次希望我单独换了接流接触器后级相序试了一下立马好了,断电重启还是F9于是我把线路接回来再外机总电源处换相序,主板绿灯不闪烁,再开机就好了。

故障分析,该空调是因为店铺装修过,有较长时间没使用,后续有可能电路因为什么原因相序变了他就出问题了,所以维修还是要细心,在这里谢谢论坛里的师傅!