楼主: zfl555

展示柜盘管

[复制链接]
发表于 2019-5-20 19:44:11 | 显示全部楼层
你还是先减少毛细管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 19:45:47 | 显示全部楼层
为什么喜欢竖着盘,难道压缩机不累吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 20:24:33 | 显示全部楼层
这么大的展室柜压缩机的功率在230W以上,你的毛细管肯定的长了这么大的功率毛细管的外经在2.56豪米长度1.8米就够了。检查压缩机没问题换毛细管就能工作了,不过要给压缩机加些冷冻油。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 21:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-21 04:36 编辑
zfl555 发表于 2019-5-20 19:30
不知道怎么弄了,加氟吧


过滤器处焊压力表,看高压多少,才能知道毛细管是不是长了,还是缺氟。
高压压力过高,回气管不结水就是毛细管长了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 21:41:39 | 显示全部楼层
不听老司机言 吃亏在眼前 朋友是在整你的 要不拆了重来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 21:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
你还是得接上高低表看看压缩比对不,大概加估计是搞不好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 22:52:54 | 显示全部楼层
从现象上来看,一是毛细管太长,制冷剂流量跟不上,二是氟利昂没有加够。按照3米长的毛细管,如果氟利昂加够的话,压机排气压力过高,再加上这种冷藏柜隔热效果差,压机会长时间工作不停机,最终结果就是烧压机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-21 10:04:11 | 显示全部楼层
听荣老的,把毛细管剪短,减少阻力增加流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-21 10:07:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 thx8133 于 2019-5-21 10:10 编辑

这么大的展示柜,压缩机估计要250W以上,如果是冰箱上面常用粗细的毛细管,3米的话有点太长了,最长不能超过2米,而且这种竖盘管,上下的长度也太长了,压缩机油回流不畅,时间长了,搞不好会烧压缩机的。换成横盘管,两侧不用管,把整个后背从顶盘到距离底面10公分,至于管距,普通常用的弯管器直接180度回头弯就可以,看图片,估计柜子内部宽1.6米左右,上下差不多盘22层,管子差不多用35米,2.0外径的毛细管,1.5米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-21 10:13:58 | 显示全部楼层
不听老人言吃亏在眼前    返工    横着来   
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 20:07 , Processed in 0.071048 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表