发表于 2019-1-5 15:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管出口结霜了吗?如果没结霜可能蒸发器存在轻微堵塞,二次节流啦
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-5 16:04:04 | 显示全部楼层
大连wfd孙 发表于 2019-1-5 15:20
毛细管出口结霜了吗?如果没结霜可能蒸发器存在轻微堵塞,二次节流啦

你这种话怎么都理解不了,毛细管的出口没结霜,只能说明毛细管是通畅的,或者说明制冷剂的循环量是充足的,没结霜怎么会是蒸发器存在堵塞呢?对于冷干机系统,蒸发器本来就不应该结霜的,照你的逻辑,那不都是存在堵塞了?
相反,如果毛细管的出口结霜,对于冷干机系统,那就是循环的制冷剂不足,或者供液存在堵塞,而使供液量不足,压力低而结霜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-5 16:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
你好荣昌老师,毛细管只靠压差工作的吧,那么高压10个以上的,就这种情况正常低压怎么也能4个以上吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-6 04:00:52 | 显示全部楼层
大连wfd孙 发表于 2019-1-5 16:21
你好荣昌老师,毛细管只靠压差工作的吧,那么高压10个以上的,就这种情况正常低压怎么也能4个以上吧 ...


你又说错了。节流装置,高压与低压的进出端是肯定存在压差的,但节流的压差是根据系统制冷的性质,工况,蒸发温度而决定的,并不是“高压有多少,低压就一定要有多少”,这是不对的。而是蒸发温度多少,节流后的压力应该与其相对应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-6 09:27:48 来自手机 | 显示全部楼层
你好荣昌老师,能根据温度调节蒸发温度的是热力膨胀阀一类的吧,毛细管能行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-6 11:02:54 | 显示全部楼层
大连wfd孙 发表于 2019-1-6 09:27
你好荣昌老师,能根据温度调节蒸发温度的是热力膨胀阀一类的吧,毛细管能行吗? ...

节流装置,不任是毛细管,还是节流阀(包括膨胀阀),它节流的原理都是根据蒸发温度而定的,根据蒸发温度的高低决定节流阀的开启度(制冷量范围),决定毛细管的通径及长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-6 14:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
明白啦,谢谢荣昌老师啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-13 01:07:51 | 显示全部楼层
明白了现在也没用了。用户不修了,直接报废。真他妈想爆粗口
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2019-3-23 18:38 , Processed in 0.104412 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表