请教,大神,冬天空调制热加氟,怎么加?

[复制链接]
发表于 2018-12-22 19:51:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
好多说法,不知道那个比较适合,好用。有的说看电流加,不准。说称重的比较准,但是称重的不得放掉原机里的,然后抽真空,再称重加,那样不是浪费了吗?问问老师们怎么加氟
发表于 2018-12-22 21:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以按照夏天的加氟方法加
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-22 23:16:16 | 显示全部楼层
加费是看空调用的雪种了,冬天R22直接加注至表压0.18-0.25,同时测电流至空调额流值。  冬天其它雪种如410、32...:需拉空后称重方式加注,并注意测量空调运传电流值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-23 08:37:54 | 显示全部楼层
我的方法是加热模式,拔四通阀线(或冬天制冷模式下用热毛巾加热室内管温),压力加到2个左右,配合电流表,还要摸高低压管的温度。这个不能急。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-24 11:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
制热模式把四通阀电拔掉,加氟致外机冷热均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-25 11:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
别人都说这样加不准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-25 14:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
冬天加冷煤需要一定的经验,这个和环境温度,内外机换热效果关系很大,而且需要慢慢调整,不是一加就好,至少半小时逐渐调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-25 15:48:41 | 显示全部楼层
具体方法可以参照周老师的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-13 07:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
410必须要放空吗