楼主: peterliu

商超用的大型立风柜冷凝器漏氟问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-12-8 18:10:54 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-8 16:42
你这台设备是 吹胀式的管路???

我的意思,说话不要那么绝对,没有放之四海皆准的道理,具体问题具体分析,有本事的人都比较低调,论坛是用来交流的,不是用来指责别人的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 18:28:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-12-8 18:38 编辑
peterliu 发表于 2018-12-8 18:10
我的意思,说话不要那么绝对,没有放之四海皆准的道理,具体问题具体分析,有本事的人都比较低调,论坛是 ...


不是和你抬杠,也没有指责任何人的意思。
要是你觉得我在指责你,那是你的心态问题 。

就是这么绝对 ,打压25kg 铝管子 绝对没有问题
而且我还是最少打压 25kg
要是你打压25kg,管子爆了,那么爆的地方就是慢漏气的 隐患点 。。。

盘过铜管的系统 我都打压 35kg  

空调捡漏我都打压 35kg  







回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 18:33:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-8 18:36 编辑
peterliu 发表于 2018-12-8 18:10
我的意思,说话不要那么绝对,没有放之四海皆准的道理,具体问题具体分析,有本事的人都比较低调,论坛是 ...


凡是不要只站在自己的角度上去衡量别人,只认为自己是“合理”的,反说他人这样那样的不是,要求他人怎样怎样。
说是“求助”,可“病人强势郎中”,自己的言语首先不谦虚,却反说别人的言语“重了”;自己首先出言伤人,却还说别人骂了他;好歹不分,强词夺理,还去“投诉”,不知天高地厚,这种人还能与其“交流”?难道在他面前就要显示“低人一等”的姿态?任他扰乱你的名声?对这种人不要讲客气,你不仁,我不义。这种人根本不懂做人的起码准则,是来论坛找茬的,必须“连根拔除”!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 23:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
莫非是我们这的商场,整天挂个氟瓶像打点滴
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-11 16:57:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 dzss670471796 于 2018-12-11 16:59 编辑

空调冷凝器蒸发器都是吹胀与翅片贴合的。多联机410a我都是40kp。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-24 09:28:25 | 显示全部楼层
以前空调我也是打到30公斤压力查漏,最高到35公斤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 22:33:38 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-7 17:42
论坛里好多维修工,说是修制冷。
当系统漏了,还不知道 打多高的压力捡漏。
有的打压 10kg ,有的15kg

有漏点 打压 哪里漏哪里先爆这点道理他们还不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-24 11:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 星际海盗 于 2019-5-24 11:34 编辑
运城向荣电子 发表于 2018-12-8 18:28
不是和你抬杠,也没有指责任何人的意思。
要是你觉得我在指责你,那是你的心态问题 。


师傅的打压太随性了,按照压力管道施工规范,无缝钢管8163的,R22制冷环境下,强度试验10min也才3.0mpa,保压实验是运行实验的1.2倍,保压24h。
另外一般两器,蒸发冷出厂也就打到2.0mpa。
过高压力,容易产生危险,即便当时没问题,对管道也会产生疲劳。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-24 16:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
peterliu 发表于 2018-12-7 16:50
系统大了查漏是很麻烦,用户自已说的找了外面师傅,开口要1W修理费,还不能保证一定能好,厂家保内时修了 ...

加一次服用两个月应该不是冷凝器漏,重点检查蒸发器,蒸发器如果是用的有缝铜管的话,只能更换蒸发器,了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-4 00:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器这边的管路漏了  只能说到这里
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 07:58 , Processed in 0.061660 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表