电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 机电维修李

三相4千瓦2级电机三角形接法瞬间烧毁

[复制链接]
发表于 2018-12-27 10:49:18 | 显示全部楼层
看数据没必要用三角连接法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-27 15:30:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-28 18:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
3千瓦的是星接,过5千瓦才角接哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-29 18:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
原来是是接法,你接成三角,那电机启动时声音不一样啊,。能飞起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-30 06:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
电机铁芯外径内径长度槽数,线径圈数角接,星接,几路共同组成电机原始数据,.你把全部数据告诉大家,别人才能帮你判断。另外4k瓦2极国标30槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-6 10:42:15 | 显示全部楼层
这是假的,有3千瓦也不错。星接
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 23:48 , Processed in 0.056823 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表