简单一点,5P机组  200米排管 丹佛斯膨胀阀4号心   也可以用比泽尔7.2 压缩机  配280M排管 分两路  丹佛斯膨胀阀 2颗2号心
冷库设备一切都是看用户能接受的价位  超过最低配置的价位,不做,就算做了,不会给你带来客户,会让别人都知道,你做的冷酷不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 18:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
全面家电维修 发表于 2019-1-9 09:11
四川重庆附近的师傅,我想学习维修冻库和中央空调,交师傅钱。我现在维修电视 冰箱 空调 洗衣机 热水器 家 ...

你县城学这些有用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 22:28:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-28 16:28
你叫谁“说具体一点”?
光无缝管排管蒸发器按库内净面积0.6:1的比例配管。
库房面积:长5mX高3mX2面=30 ...

谢谢荣老悉心讲解,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-9 19:42:11 | 显示全部楼层
学习v维修 发表于 2018-11-28 11:58
给你发个这东西,自己看看吧。

没有用的资料,骗金币么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-9 20:11:14 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2019-4-25 20:54
简单一点,5P机组  200米排管 丹佛斯膨胀阀4号心   也可以用比泽尔7.2 压缩机  配280M排管 分两路  丹佛斯 ...

你这怎么算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-9 20:20:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-9 20:22 编辑


我在3楼和5楼里都有计算方法和公式了。
冷库排管分路(分组)的最大长度不要超过百米为原则。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-10 09:37:20 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-12-9 20:20
我在3楼和5楼里都有计算方法和公式了。
冷库排管分路(分组)的最大长度不要超过百米为原则。 ...

分路控制在85-90米效果最佳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-10 10:11:49 | 显示全部楼层
临沂三思制冷 发表于 2021-12-10 09:37
分路控制在85-90米效果最佳

这个问题不存在“效果最佳”的说法,只有相对比较而言,要说效果,应该是分路管路短些更好,50米以上的长度就应该分路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-10 11:50:13 | 显示全部楼层
小系统分路越多造价成本就高,大系统用分液器控制在35米
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 14:09 , Processed in 0.065040 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表