机器问题的肯能性大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 22:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
用钳表卡一下电流看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 22:53:29 | 显示全部楼层
那有的人为了省那么2毛钱,连接线都用1平方线,开机的时候岂不是要起火的节奏?
三相机采用16A的空开卓卓有余的了。但为评估故障点,试换个新的看看情况,也是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 02:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
先打一下电阻,测一下电阻,分开通电上电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 08:56:05 | 显示全部楼层
估计外机有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-17 12:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,是压缩机有一组没有阻值,白板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 14:12:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 ytyyyyyyyy 于 2018-4-17 14:15 编辑

以前好用,现在跳闸就不是开关电流太小的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 15:56:05 | 显示全部楼层
你的图片就是空开.非你说的漏电开关,跳闸要不是开关自身不良,就是过载
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 16:21:59 | 显示全部楼层
把外机压机线和风机线拆掉,再试机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 16:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
很简单的,先量外机对地有没有阻值,其次空开