怎么样检查三相电缆线不通故障?

  [复制链接]
发表于 2010-12-30 12:12:54 | 显示全部楼层
说是不难,其实不容易,一般是分段检查的,时间就是效率啊!
发表于 2010-12-30 22:16:56 | 显示全部楼层
最快的方法是用《线路脉冲测试仪》,测量断点准确,省时省力。
发表于 2011-1-1 17:15:37 | 显示全部楼层
小的就直接换了,现在的现很多中间断,很维找断点的
发表于 2011-1-16 20:08:32 | 显示全部楼层
三相电缆三条线可以看成相互平行的导体,长度一定,任意两根线的电容一定相同,其中一根断了,电容必然减小,可根据电容比算出断点处,经试验证明,误差不超过一米。
发表于 2011-1-18 22:50:20 | 显示全部楼层
看是什么场合用的电缆,不同设备用电缆出现不同故障有不同的排查方法。经常滑动的电缆最容易断啦,首先看电缆表皮情况,其次观察受拉段判断其断开处还是容易的,如我们厂上百台0.5---2T的吊车和移动送料的辊道小车,经常24小时满载使用,吊车左右移动的频率比较高,电机使用的电缆由于长期拉、缩、摆动,摩擦刮伤露线芯电缆引起短路致使电缆烧断或者拉缩频繁线芯受折+电机瞬间电流大均可烧断相线的。和这些设备打交道多了相信都会熟门的
发表于 2011-1-21 00:50:47 | 显示全部楼层
以上各位师傅说的都很清楚  可以根据具体情况灵活运用 谢谢各位师傅啦
发表于 2011-11-29 21:41:54 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 19:11:12 | 显示全部楼层
这确实是一个难题,再先进的仪器也有局限性,我曾经参予查过一根将近400米长的低压电缆虚接地故障,铺设路径有电缆桥架,有电缆沟,有架空,有地埋,你怎么查?最后就是用最笨的方法,在方便的地方锯断,先确定故障部位在哪个区段,最后一共锯了三次,最后确实故障点在一段30几米的区段内,然后重新铺设的这一段电缆接上。当站在一人多高的电缆隧道里,你根本无法确定哪根电缆是故障电缆,怎么找?埋在地里的电缆找故障还得刨开地面找吗?所以在现实检修中只能确实大概区段,然后重新铺设故障区段的电缆,找到故障点也没必要,如果故障点正好处在一个不便于检修的位置,那也只能放弃这段电缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 18:12:52 | 显示全部楼层
用万用表查通断。然后用电容档测两端到断点电容。计算得到断点到一头的长度即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 19:13:35 | 显示全部楼层
学习一下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 19:39 , Processed in 0.052375 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表