今天修了一台日立空调,故障代码显示C12,查阅代码表后,先查了内机电源继电器。好,通讯线内机到外机好。只有外机电脑板了。望各位前辈指点,电脑板通讯在那几个部位在查找原因。新手入行还望各位大师指点迷津。小弟先谢谢各位。谢谢!
正序浏览 共有21条回复
我修台D103坏
  • 21# lzwxr 2018-7-18 16:26:33
变频的通信电路故障,一般通信端C与电源B端有30左右的跳变电压,一般通常外板故障较多,但也有内板故障的.外板上有三组直流电压,分别5V,12V这两个是同个负点,还有一个是16V是单独负极,在公共GDN测不了电压的.
华宏电器你会修吗
查通讯有没有大概30伏,开机有0--30伏跳变吗,没有话退回查内机通讯线路,有话查外机
老哥有没有联系方式啊,谢谢
说好换版的又修  评差
  • 楼主
电感线圈用万用表电阻档测量,发现没有阻值。由于手头没有替换元件,之前遇到过日产品牌的好多电脑板故障都是焊接质量接触不良,所以抱着试试看重新焊接一下发现问题排除。
  • 楼主
电感线圈用万用表电阻档测量,发现没有阻值。由于手头没有替换元件,之前遇到过日产品牌的好多电脑板故障都是焊接质量接触不良,所以抱着试试看重新焊接一下发现问题排除。
  • 楼主
此台日立空调已修复,电路板电感线圈接触不良引起通讯故障。用烙铁把焊脚重新荡下锡问题排除。希望对大家有所帮助。