楼主: tonyzhujia123

一台日立变频空调,通讯故障望各位前辈指点。谢谢!

[复制链接]
发表于 2017-6-20 18:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
没有金钢钻,别揽瓷器活!我就不修大空调
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-20 18:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
雪絮飘逸 发表于 2017-6-20 17:22
你那个C12是哪里得来的?和外机LED1 2 3自诊不对应啊?

C12是内机显示屏上显示的报警代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-20 18:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2017-6-20 17:02
这个你难修好了,因为你不懂电子电路无法下手,也无法教你去查。

电子电路我还是知道的,只是变频电路板实在修理的经验不足,还望各位前辈能给点思路。或者指导下从那几处开始查找。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-21 09:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
此台日立空调已修复,电路板电感线圈接触不良引起通讯故障。用烙铁把焊脚重新荡下锡问题排除。希望对大家有所帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-21 09:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
电感线圈用万用表电阻档测量,发现没有阻值。由于手头没有替换元件,之前遇到过日产品牌的好多电脑板故障都是焊接质量接触不良,所以抱着试试看重新焊接一下发现问题排除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-21 09:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
电感线圈用万用表电阻档测量,发现没有阻值。由于手头没有替换元件,之前遇到过日产品牌的好多电脑板故障都是焊接质量接触不良,所以抱着试试看重新焊接一下发现问题排除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 18:20:44 | 显示全部楼层
说好换版的又修  评差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 12:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
老哥有没有联系方式啊,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 13:27:27 | 显示全部楼层
查通讯有没有大概30伏,开机有0--30伏跳变吗,没有话退回查内机通讯线路,有话查外机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 13:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
华宏电器你会修吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 08:13 , Processed in 0.060280 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表