本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-5-9 08:50 编辑

    冷库的类型
    按温度分:
    高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜。
    中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏。
    低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结水产、禽肉类食品的冷藏。
    冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。
    按容积分:
    小型冷库:<500m3
    中型冷库:500~1000m3
    大型冷库:>1000m3
    一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,结构以聚氨脂发泡保保温板做成,隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右,取温差7-8℃。对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可,如果是保温性质的冷库则按照100w/m3.,冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。(注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。)
    1、在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器或水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡,传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃。
    2、库房高2.5~3m,库温在-5℃~5℃的冷库,冷风机蒸发面积与库房面积之比为2:1~4:1, 蒸发器冷风机的热流通量为100~150kcal/h.㎡,传热系数k 取10,温差取10时每平米冷风机配80~120m3的风量。
    3、库温-15℃的冻结物冷藏库,以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0.25~0.3m/s,冷风机蒸发面积与库房面积之比为 1:1~1.8:1,冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。
    面积为240m3按照每立方容积配100kal/h的冷负荷,即该冷库的冷负荷为24000kcal/h。计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积冷风机。
    冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
    低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
    低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
    注: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3,每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,即每平方米制冷量在100~150kal/h,冷凝器每平方米面积配风量为150~180m3。
   
      QQ图片20190403143256.png
QQ图片20210509055643_副本.png
QQ图片20210509054332_副本.png
QQ图片20210509054107_副本.png
      QQ图片20200518194528.png
      QQ图片20200518194606.png
   
    冷藏库单位制冷负荷:
    一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
    250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
    500T~1000T冷藏库(-18℃):制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;
    1500~3500T多层库(-18℃):制冷设备负荷=35大卡/吨;机器负荷=28大卡/吨;
    4500~9000T多层库(-18℃):制冷设备负荷=28大卡/吨;机器负荷=21大卡/吨;
    高温库:每立方大概需70~90W的制冷量;保鲜库:每立方大概需90~120W的制冷量;速冻库:每立方大概需200~300W的制冷量。
    冷藏库每吨货需用冷却面积:
    250吨以下冷库配管=0.90~1.2平方/吨;
    500~1000吨配管=0.70~0.95平方/吨;
    1000~3000吨配管=0.60~0.90平方/吨;
    1500~3500多层库=0.55~0.6**/吨;
    冷库库内净面积与配管表面积之比:
    速冻 =1:10~1:11;
    冷却 =1:4.2~1:4.8;
    储藏:100平方以下=1:1.0~1:1.1;100~200平方=1:1.0~1:1.05;200平方以上=1:0.72~1:0.95。
    -18℃冷库各种光管的配管:
    无缝钢管,按库房内四周墙面积的1:0.6配管;
    铝光管,按库房底面积的1:3配管;
    铜管,按库房底面积的1:2.5配管。
    冷库内容积与铝排配比(-18℃):
    1、50m3以下,高3米以下的:底面积的2-2.5倍;
    2、50m3-100m3 :底面积的2倍;
    3、100-300m3 :  底面积的1.8倍;
    4、300-500m3 :  按每立方0.5m3 计算;
    5、500-1000m3 : 按每立方0.45m3 计算;
    6、1500-2000m3 :按每立方0.4m3 计算;
    7、2000m3 以上:  按0.18-0.26m3 计算。
    或按压缩机的制冷功率:10~12m/kw配置铝排管。
    铝排常用翅型及每米表面积:
    ¢25×130二翅片   每米0.29平方    (带内齿)
    ¢25×150二翅片   每米0.33平方
    ¢32×150二翅片     每米0.34平方
    ¢32三翅          每米0.495平方
    搁架管每米表面积:(或按压缩机的匹数:15~18m/P配置)
    ¢32             每米0.6**
    ¢25             每米0.65平方

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
wp7208335 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

7人赞赏

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-12-19 11:21:34 | 显示全部楼层
感谢版主分享,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 20:21:08 | 显示全部楼层
版主有没有制冷剂充住量的计算方法
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 21:41:54 | 显示全部楼层
感谢版主分享,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 21:47:55 | 显示全部楼层
谢谢荣昌制冷的支老师!给我们提供了很好的学习资料,我下载并打印了。谢谢支老!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-21 06:20:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-21 15:29 编辑
xinghuan 发表于 2016-12-20 20:21
版主有没有制冷剂充住量的计算方法


    这个问题我早就在给他人的回复中多次作了答复的。
    制冷系统制冷剂的充注量是根据整个系统的实际容积(含所有附属设备)计算得出的。有储液器的,系统在静止状态下不得超过储液器容量的80%;运转状态下不得超过储液器容量的60%。装有视液镜的小型制冷装置,制冷剂的充注量以刚消除气泡为准。
    也可通过下列公式计算制冷剂的充注量:
      G=V*所用制冷剂的比重   kg
式中:G——制冷剂的总充注量   kg
      V——系统的实际总容积   m3
    下表是系统内各种附属设备制冷剂参考的分别充注量:

   
    QQ图片20161221064755_副本_副本.jpg
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-21 14:51:21 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-25 01:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师让人百感尊敬,无私的老师学生向你致敬了。我看见我身边的师傅师兄们个个装得很,害怕别人学到了抢走他饭碗一样心态。。结果技术一直在5分与8分之间,还特么傲慢。。。再次谢谢您荣老师无私贡献。我为了想投您一票也注册了会员。。呵呵(。。。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 21:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 21:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以有~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 16:50 , Processed in 0.098650 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表