3*5*2.4板厚10公分 库温-20℃,冻肉 直冷 5匹谷轮半封风冷机组,200米32钢排 盾安3号阀,各位老师指教下,温度能够下来吗?谢谢
发表于 2018-11-14 04:07:32 | 显示全部楼层
库容36立方,要求库温-20度,5P半封压缩机是够了,选用4#膨胀阀,无缝钢管的配管按库房内墙面积的1:6配管。
库房内墙面积:
3X2.4X2=14.4平米,5X2.4X2=24平米,14.4+24=38.4平米(含库门面积)
蒸发排管面积(按内墙面积的1:6计算):
38.4X6=230.4平米,φ32无缝钢管每平米外表面积的长度为0.995米。
230.4X0.995≈229米(含库门位置)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 07:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌师傅,真是早呀,4点多回帖,