天井机安装问题

[复制链接]

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前一直安分体机,没安过天井机,请问个位大师,天井机铜管用多厚的保温管,3P和5P的,5P的焊接管用氮气保护焊吗,有哪么麻烦吗?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
没你想的那么复杂.天花机都是外机供电.信号线记得放.保温要厚点.按着正规是要氮气保压焊.不保也可以
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
多台机的排水一齐用一排水的要注意气顶的问题。还要注意排水防臭气问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复,我看街边安完的,铜管保温管有用9的,有用15的,怎么回事
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
天花机都带排水泵的 你要做个回水弯的 保温用13厚的就够了 不是多联的不用氮气冲焊接
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
天花机没那么神秘,就排水要注意回水和气堵,还有水管做保温,其他的都简单
回复

使用道具 举报

发表于 前天 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
天花极我用过铝管
回复

使用道具 举报