电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 新成电子

温度压力对照的问题

[复制链接]
发表于 2018-10-18 02:58:05 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2018-10-17 22:14
压力温度表,冬天参照是不准的,应该去掉环温影响的压力才行,低压尤其不准,环温下降10度,低压大约下降0. ...

只要测温和侧压的位置在一起,温度表和压力表准确,在任何时候相互对照《温度和压力对照表》都是准确的,这是根据各种制冷剂的热力性质科学测算出来的数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 11:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 21:25
这里有一个原则性的前提条件必须做到和遵守的!那就是膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,保持出厂状态 ...

冬天冷凝压力低风冷式散热,有必要装个压力控制器控制风扇的停起个数吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-14 07:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
装风扇控制器,不需要,零下10度左右用不着。再冷就没试过了,再冷冷库还用开吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 23:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你这个膨胀阀配置有问题,或者膨胀阀自身有故障。正常情况下不管什么季节,好的膨胀阀会一直把低压稳定在对应的蒸发压力上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-14 21:39:14 | 显示全部楼层
我这零下20度也没装风扇控制器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 07:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 18:08
还是一样地对照,如环温0度,就以所用制冷剂直接对照《温度压力对照表》,查出对应的压力或者温度就是了; ...

荣老师好,温度和压力对照表与环境温度应该有关系吧。修空调时遇到过,比如5p的空调制热时,环温是-14度,定量加R22,运行正常后高压压力1.1MP表压。粗管温度烫手,应该有60度左右吧。可按这个压力查表,对应的应该是30度,这明显不符。希望解疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 07:50:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-15 08:25 编辑
武vs士 发表于 2018-12-15 07:28
荣老师好,温度和压力对照表与环境温度应该有关系吧。修空调时遇到过,比如5p的空调制热时,环温是-14度 ...


所谓“高压压力”是高压冷凝后的饱和压力,它与该制冷剂的《温度压力》是绝对相对应的;而“粗管温度烫手”,那是压缩机排气管所反应出的过热温度,即排气过热度,没有经过冷凝的过热温度。能和温度对照的饱和压力与“粗管温度烫手”的过热温度(即冷凝器前的过热温度)是不同的两种概念。
制热状态下,空调内机就是冷凝器了,压缩机的过热温度排入内机冷凝器换热,换热过程中(冷凝中)的压力称为“冷凝压力”,换热后(冷凝后)的液体压力称“高压饱和压力”,此时才能与《温度压力》相对照。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 08:22:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 18:08
还是一样地对照,如环温0度,就以所用制冷剂直接对照《温度压力对照表》,查出对应的压力或者温度就是了; ...

荣老您好,我有个疑问空调在房间制冷运行时压力和房间温度变化不大或没有明显变化。能帮忙分析下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 09:15:01 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-12-15 08:22
荣老您好,我有个疑问空调在房间制冷运行时压力和房间温度变化不大或没有明显变化。能帮忙分析下吗 ...

关于这个问题,里面的因素是多样的。如空调与房间面积的配匹问题;空调的性能与能效问题;实际运行与运行条件的问题等。
空调设计的蒸发温度在0~5度左右,且在环温32度左右时为基准的。正常运行情况下的空调制冷工况,低压压力为0.48MPa(约合5kg/cm²),内机的出风温度比低压压力的对应温度高10度左右。以R22制冷剂为例,出风温度即为10度左右,空调进出口温差一般为12~15度左右,此时的房间温度即为22~25度左右。这种房间温度即为人体提供了很舒适的温度感觉。但如果房间面积大于空调的制冷功率,或者该空调的性能低下,室外散热通风条件不能满足空调运行的需要,那就会出现你说的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 09:57:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-15 09:15
关于这个问题,里面的因素是多样的。如空调与房间面积的配匹问题;空调的性能与能效问题;实际运行与运行 ...

多谢荣老
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 21:37 , Processed in 0.066138 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表