各位大师帮看看冷库怎么一个晚上只能降到-12

[复制链接]
发表于 2018-10-28 18:02:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-21 16:43
R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力约为0.174MPa表压(约合25PSi),该系统的低压 ...

楼主的25psi    应该就是指表压吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 10:47:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-22 18:53
从图2和图3看,膨胀阀的伞形阀帽上都结了霜,这是不正常的。如果确认膨胀阀的调节杆已经调整在中间位置上 ...

荣昌老师,有个问题想麻烦您帮忙解答一下,感温包与回气管呈4点钟或8点钟的角度位置是什么意思呢,小弟想象能力不够,若有实际图或草图还请老师赐教一下,感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 10:59:43 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2018-10-29 10:47
荣昌老师,有个问题想麻烦您帮忙解答一下,感温包与回气管呈4点钟或8点钟的角度位置是什么意思呢,小弟想 ...


这个图我也是刚看到的,正好可以回答你提的问题。
热力膨胀阀.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 11:16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-29 11:38 编辑
广州国艳制冷 发表于 2018-10-29 10:47
荣昌老师,有个问题想麻烦您帮忙解答一下,感温包与回气管呈4点钟或8点钟的角度位置是什么意思呢,小弟想 ...


以钟表为例,摆正钟表,12点在上面为最高处,6点位置在最下方为最低处,4点或8点的位置是一个什么角度?把水平段的回气管子的截面就当一只钟表,感温包紧贴回气管的4点或8点钟的角度位置来接受感应温度。既不全是回气管的气相位置,也不全是回气管的液相位置。
水平回气管段的截面,把4点和8点钟相对拉成一条直线,截面的上半部为2/3以上一点,下半部为1/3不到一点。也就是说,感温包紧贴在水平回气管段的这个侧面角度,既能接受到管子2/3及以上一点的气相温度,也能感应到管子下部不到1/3部位可能存在的液相温度。
为什么要求膨胀阀必须安装在水平管段上?感温包也必须紧密地绑扎在水平回气管段上?这就说明管道里存在气相和液相之别,感应的温度就因此存在差别。垂直的管道怎么区分气箱和液相?
膨胀阀里金属机械的零件都存在自重力的因素,平躺存在侧面摩擦和阻力的问题,与竖立是完全不同的概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 11:31:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-29 12:28 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-10-29 11:16
以钟表为例,摆正钟表,12点在上面为最高处,6点位置在最下方为最低处,4点或8点的位置是一个什么角度? ...


老师,是不是像这样把回气管想象成一个截面,4点和8点钟方向是一条直线,感温包就水平横着安装在图上黄线这个位置呢

不知你是怎么理解的???还搞这样一个图???   荣昌制冷
微信图片_20181029112448_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 12:26:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-29 12:53 编辑
广州国艳制冷 发表于 2018-10-29 11:31
老师,是不是像这样把回气管想象成一个截面,4点和8点钟方向是一条直线,感温包就水平横着安装在图上黄线 ...

下图感温包与回气管的安装(绑扎)角度:回气管径在12~16mm的,以钟表1点钟的角度位置;回气管径在18~32mm的,以钟表2点钟的角度位置;回气管径在25~35mm的,以钟表3点钟的角度位置。
但我不这样认为,通过多年的反复实践,回气管径小于35mm的,感温包一律以钟表3点钟左右的角度位置安装(绑扎);回气管径大于35mm的,感温包一律以钟表4点或8点钟的角度位置安装绑扎。至于为什么,我在24楼里都有叙述。


QQ图片20181029123527.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 13:44:57 | 显示全部楼层
chengjung 发表于 2018-10-29 10:59
这个图我也是刚看到的,正好可以回答你提的问题。

感谢!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 14:33:01 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-29 12:26
下图感温包与回气管的安装(绑扎)角度:回气管径在12~16mm的,以钟表1点钟的角度位置;回气管径在18~32mm ...

QQ图片20181029144337.png
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 16:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-29 16:54 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-22 18:53
从图2和图3看,膨胀阀的伞形阀帽上都结了霜,这是不正常的。如果确认膨胀阀的调节杆已经调整在中间位置上 ...


请问荣老师,您说膨胀阀不能装在库内,您看大部分冷库不是都装在库内吗?


乱说什么哦?我什么时候,在哪里说过“膨胀阀不能装在库房内”?请你找出来看看???
荣昌制冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 17:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-29 17:03 编辑
xywxr 发表于 2018-10-29 16:46
请问荣老师,您说膨胀阀不能装在库内,您看大部分冷库不是都装在库内吗?


也不能说“大部分的膨胀阀都是装在库内”,只能说有“一部分”,主要是采用冷风机和中大型的冷库安装在库内的多一些。我不但没说过“不能装在库内”,相反,我还说过安装在库内会使节流前的液体得到过冷,减少在节流时产生的闪发气体,会提高一定的制冷量。唯一的缺点是装在库内检修,调节不便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 21:58 , Processed in 0.074722 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表