楼主: DCK13925947518

380三匹机接触器频跳

[复制链接]
发表于 2018-9-19 07:48:57 | 显示全部楼层
交流接触器跳开的原因应该找到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 08:02:50 | 显示全部楼层
我不够专业你描述的我有点蒙圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 08:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
牛五开泰 发表于 2018-9-18 16:34
格力380三匹的机,已被改为冰饮料水柜。粗管结霜,查压力只有1个压,平衡压力10.5个。
既然已经改为冰柜, ...

开玩笑,r12,r600那些冰箱用雪种才0.2-0.3,有的还负压呢,r22压缩机的话再怎么改也不可能0.2-0.3的,一般1公斤以上吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-19 16:23:06 | 显示全部楼层

果真多, 放到1以下不跳了。问题又来了,压机热保护,工作半小时左右自己保护了。已用高压水枪冲洗外机散热器,热保难搞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-19 16:24:10 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-9-19 07:07
查看交流接触器的线圈供电端连接了那些控制点,如:高低压开关,热力继电器(有的交流接触器下端不接)、如 ...

是弗加多了,压机电流大接触器跳,放到1以下不跳了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-19 16:24:29 | 显示全部楼层
zhongweiqn 发表于 2018-9-19 07:48
交流接触器跳开的原因应该找到

是弗加多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-19 16:24:55 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2018-9-19 08:08
开玩笑,r12,r600那些冰箱用雪种才0.2-0.3,有的还负压呢,r22压缩机的话再怎么改也不可能0.2-0.3的,一 ...

到底多少才合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 18:41:20 | 显示全部楼层
DCK13925947518 发表于 2018-9-19 16:23
果真多, 放到1以下不跳了。问题又来了,压机热保护,工作半小时左右自己保护了。已用高压水枪冲洗外机散 ...

搞到散热良好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-21 10:29:26 | 显示全部楼层

已用涤尘清洗,依旧故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-21 11:07:29 | 显示全部楼层
DCK13925947518 发表于 2018-9-21 10:29
已用涤尘清洗,依旧故障。

外机风扇怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 13:33 , Processed in 0.070789 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表