家电维修论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 682|回复: 12

长虹5p柜机吹雾,来个高手帮小弟分析一下。

[复制链接]
发表于 2018-7-13 11:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机低压管没压力,高压管结冰。感觉就是缺氟,但是氟就是加不进去。
发表于 2018-7-13 11:27:29 | 显示全部楼层
顶针看看是不是没顶开。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-13 11:29:05 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2018-7-13 11:27
顶针看看是不是没顶开。。。

开了的啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-13 11:30:22 | 显示全部楼层
开了的啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 11:31:46 | 显示全部楼层
停机看看有没有压力,停机没压力就是没顶开。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 13:30:25 | 显示全部楼层
沸小风小
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 13:30:48 | 显示全部楼层
沸少风小
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 13:53:14 | 显示全部楼层
系统缺F,!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 14:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机没有启动吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 14:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟不会吹雾的,只有风小,网堵才吹雾。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2018-11-18 03:07 , Processed in 0.112135 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表