空调的奇怪毛病,不知道有没有人遇到过

[复制链接]
发表于 2018-5-16 23:07:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年夏天装的新空调,第一年夏天可以正常使用,冬天却不制热,外机不工作。换了感温和管温。制热可以了。今年夏天来了制冷又不行了,外机不工作,不通电。开自动模式运转制热,不制冷,开制冷外机不工作不通电。开制热就工作制热。35挂机管温15k感温10k。代管其他的阻值也不行。我怀疑问题出在管温和感温?可是就是解决不了问题,求大神指导
发表于 2018-5-16 23:59:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-17 07:37 编辑

这还奇怪啊 普普通通的毛病, 你认为怪,那是你见得少

室温感温包是检测房间温度的, 要是不知道阻值大小,
1 用电子温度计测房间温度,
2 看看你空调检测的温度,和电子温度计 检测到的温度,是否一致,
不一致就是变质,或者你人为换的不合适了。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 00:28:53 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-16 23:59
这还奇怪啊 普普通通的毛病,

室温感温包是检测房间温度的, 要是不知道阻值大小,

学习了!真心感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 01:16:31 | 显示全部楼层
换的配件不配套。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 01:26:22 | 显示全部楼层
换的零件参数不对
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 06:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
能是换的传感器问题,有条件尽量换原装的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 07:59:19 | 显示全部楼层
这个毛病并不怪,可能是你人为造成,检查仔细点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 08:25:12 | 显示全部楼层
新空调,质量不应该这么差,是不是线路没有接正确
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 09:28:58 | 显示全部楼层
不知道是什么新空调。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-17 11:23:31 | 显示全部楼层
感温电阻阻值换大了,感受房间温度低
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2018-10-23 21:33 , Processed in 0.102206 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight © 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表