求教IKK老师 配个2*3冷库

[复制链接]
发表于 2018-5-20 13:36:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-20 15:08 编辑
xzy568 发表于 2018-5-20 13:19
感谢荣昌版主回答
跟据您的回答总结如下:
1、蒸发器面积太大并不影响系统运行,只要吸气压力正常即 ...


什么“蒸发面积过大”,“冷凝面积过小”等,都是系统的配置不合理,反应出的工况不可能与正常一样,都是不理想的。在解决根本问题前,只能是临时采取某些方法应付而已,并不是永久的做法。
正常的换热面积,正常的热负荷,压缩机性能良好,制冷剂合适,在正常的节流下,无堵塞和其它故障,那就无需担心“过热”问题。
风冷式冷凝器的冷凝温度及压力与环温关系密切;水冷式冷凝器的冷凝温度及压力与冷凝器的进出水温关系密切。具体哪种冷凝器在前或在后,没有特定的规定。一般也没有必要在一个系统里设置两种型式的冷凝器。但根据现场条件,风冷式的在前,水冷式的在后更为理想。
本帖在“编辑”前,我也是写把水冷式的冷凝器放在前面,但仔细一想不妥。如果当地的水质水温好,经水冷式的冷凝后就没有必要再进风冷式的了,饱和液体制冷剂直接进入储液器。从现实来说,水冷式的冷却效果绝对比风冷式好!其冷凝温度和压力肯定比风冷式的更低。假设当地当时的气温在35度及以上,水冷式冷凝后的液体饱和温度就不可能还会在35度以上!除非当时的进水温度在35度以上。当水温在35度时R22的静止饱和压力近13kg表压。请问:哪个氟瓶的静止压力有那么高的?再去把这么高的静止压力拿去系统循环,将会是什么状况?如果此时再进风冷式,可能会因当地的环温或其它方面的影响,反而会把水冷式冷凝下来的饱和液体制冷剂在流动中提高了温度和压力,不但没得到冷却,反而还提高了温度和压力。那就“前功尽弃,得不偿失”了。所以认为风冷在前,水冷在后“最终把关”更为合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-20 13:53:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-20 14:37 编辑
xzy568 发表于 2018-5-20 10:48
抱歉,我一直不明白板换跟风冷冷凝器顺序不同差别的原因,能否再详细讲讲,谢谢
因为这个板换额定的换 ...


这麽跟你说吧,只要反过来装,水冷却器(换板)在前,风冷凝器在后,你的问题就解决了,这样清楚吧。
所谓的过冷度太大,指的是液管压损,饱和液态管路的压损,那不只是中间只有1米多的铜管,还包含冷凝器裡已经饱和液态的管路。清楚吧,这是无法眼观的,只能透过软件计算,DANFOSS有软件估算。

我一直不明白板换跟风冷冷凝器顺序不同差别的原因

这就是你对冷凝过程的不慎理解,冷凝过程最大的有效散热区是在排气管至饱和液态区前,水的冷却比空气好吧,这点不否认吧,当然要把水把在前面,空气摆在后面,饱和液态后的再冷却是无效率的散热,所以把有效的水摆在前面,空气摆在后面,不僅冷凝温度较低,过冷度也较小,两全其美,何乐不为?别把系统往死裡推。
高温蒸气冷媒经过水冷却之后的温度不会比空气低,除非你用的地下水或者井水之类,如果是井水就不必再加风冷凝器了。因为不比空气低所以风冷凝器还有散热用途,只是因为温差减低,散热效能差了,过冷度当然小了,完美的结合。天作之合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-20 14:51:51 | 显示全部楼层
感谢两位老大的耐心解答
关于水冷在前效果好原因我刚刚想到,没想到LKK大侠已经发上来了
我原来的想法是通过调整制冷剂的量,使后面板换的制冷剂为气态,从而确保散热效果
后来在机器上看,发现风冷冷凝器的进出管管径不一样,出口管径小不少,只能是液态制冷剂,所以LKK大师说的是对的
如果风冷冷凝器进出口大小一样,我认为风冷在前还是在后都一样的
@荣昌制冷 荣版主您说的水冷效果太好的问题是不存在的,因为设备的环境温度在0-45度之间,水冷冷凝器的水量要跟据环境温度自动调节才行,否则冬天没法正常工作了
这台60P的冷水机在室外温度25度以下时,工作是很正常的,所以唯一可能是散热不良,准备在风冷冷凝器前再加一个水冷板换,现在发现国内小企业的冷水机确实不行,这样算下来也不比日立这样品牌的冷水机便宜,我司两台日立冷水机,几年来都没出现任何报警或维修,贵确实有贵的道理
另外两位老大能否推荐国内比较好的冷水机品牌?
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-20 15:00:54 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-5-20 14:51
感谢两位老大的耐心解答
关于水冷在前效果好原因我刚刚想到,没想到LKK大侠已经发上来了
我原来的想法是 ...

准备在风冷冷凝器前再加一个水冷板换

我是建议把原先后面的水冷却(换板)改到前面,否则再加一个换板,后面的过冷度太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-20 15:03:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-20 15:17 编辑
xzy568 发表于 2018-5-20 14:51
感谢两位老大的耐心解答
关于水冷在前效果好原因我刚刚想到,没想到LKK大侠已经发上来了
我原来的想法是 ...


像你这么说水冷式的冷凝器不宜使用了?还不及风冷式的?难道当地的水温都在30度以上?不适应水冷使用?这个逻辑在哪里也说不过去!
为什么要调节进入冷凝器的冷却水量?就是因为要根据冷凝压力的高低,以及水温的高低,随时使冷凝压力在规定的范围内。水冷式的效果在任何时候都比风冷式的好!系统越大,效果越显著!怎么会“不存在”?
如果当地的水温在30度以上,那环温肯定在40度及以上了,可能吗?再把那么高的气温去冷却风冷式冷凝器,该是什么状况???说话要实际点。
你认为什么好就什么好,主动权肯定是你的,旁人无所谓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-20 15:43:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-20 15:00
准备在风冷冷凝器前再加一个水冷板换

我是建议把原先后面的水冷却(换板)改到前面,否则再加一个换板, ...

原来的板换用不了,因为风冷冷凝器进出口管径不一样,只能再加一个,后面那个不通水就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-20 15:48:49 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-20 15:03
像你这么说水冷式的冷凝器不宜使用了?还不及风冷式的?难道当地的水温都在30度以上?不适应水冷使用? ...

荣版主,不好意思,主要是我表达不好,请见谅
之所以认为水冷板换在前,风冷在后好是因为风冷冷凝器出口比进口小,如果板换在后只能冷却液态制冷剂,效率较低
至于说冬天时是调整板换的水量还是只调整风冷冷凝器的风机来控制冷凝压力,我认为都可以的
谢谢您的耐心答复,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-28 22:23 , Processed in 0.033351 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表