求教IKK老师 配个2*3冷库

[复制链接]
发表于 2018-5-2 21:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
-18度 3P制冷机组 钢排膨胀阀配丹氟斯几号芯的
发表于 2018-5-2 21:53:40 | 显示全部楼层
如果是R-22机组配TEX2 1号芯,R-404A就配TES2 3号芯。
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:05:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-3 04:11 编辑

配上恒3WH是不是太大了,R22制冷剂
发表于 2018-5-2 22:07:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-3 04:11 编辑


那就1号芯。。。,上恆就用1H。
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:15:38 | 显示全部楼层
这个是怎么算的  同样R22制冷剂-18度  5P 机组用几号芯的丹氟斯阀芯

发表于 2018-5-2 22:19:42 | 显示全部楼层
CXB214 发表于 2018-5-2 22:15
这个是怎么算的  同样R22制冷剂-18度  5P 机组用几号芯的丹氟斯阀芯

1P制冷量约0.59KW,5P=5*0.59=2.95KW,查表就是2号芯(R-22,DANFOSS)
 楼主| 发表于 2018-5-6 18:40:11 | 显示全部楼层
IKK老师你好,今天给2*3的冷库换膨胀阀了用的丹佛斯 2号芯(1号我们这没有货)更换后发现阀体全结霜了这正常吗?压缩机回气管结霜,库温—9度。

压力显示

压力显示
发表于 2018-5-6 19:14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-7 05:45 编辑
CXB214 发表于 2018-5-6 18:40
IKK老师你好,今天给2*3的冷库换膨胀阀了用的丹佛斯 2号芯(1号我们这没有货)更换后发现阀体全结霜了这正 ...


高低压力多少?反光看不清。2号太大了。
低压好像是1.2KG,蒸发温度-22.6度太高了。高压好像是130PSI,冷凝温度23.3度,太低了,高压过低,低压过高,膨胀阀过大造成。压差不足制冷量下降。
 楼主| 发表于 2018-5-6 19:16:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-7 05:46 编辑

高压0.9MP 环温20度
用户说达到—10度就可以,温差5度
发表于 2018-5-6 19:18:30 | 显示全部楼层
CXB214 发表于 2018-5-6 19:14
高压0.9MP 环温20度

环境温度20度,高压必须在1.15MP左右,低压在0.02MP左右,你低压1.2KG(0.12MP)太高了,膨胀阀换过来吧。马云家买吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-17 03:48 , Processed in 0.078136 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表