 楼主| 发表于 2018-5-11 20:32:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-13 18:08 编辑

IKK老师在这里还是要衷心的向您道一声谢谢您的指导和帮助,怎么说呢我也是头一次做1200立方的大冷库,而且是铝排的,在就是这个库的布管布铝排非常困难(洞顶是圆形的),一共2个1200立方的,1个800立方的,3个库都要顺着一个方向走管路(因为库是在人防的山洞里就 一个出口)。有了这个库的经验和您的帮助下一个1200库和800库就应该好干了。我过去基本上做的都是10匹的风库都是小型的,(财政资金扶持对口农业4年做了差不多45台套这就是我 配件多的原因)
IKK老师您说山洞里的漏热量是不是比室外的建筑要小些呢,我喷的聚氨酯也不厚8厘米多点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-11 20:45:56 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-11 20:43
IKK老师您说山洞里的漏热量是不是比室外的建筑要小些呢,我喷的聚氨酯也不厚8厘米多点。


没住过山洞不清楚,照理说应该是,喷涂的应该是比不上正规库板的保温,况且你才8CM,库板都有10CM。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-11 22:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
感谢lkk老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-12 07:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
厉害修好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-19 19:57:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-11 20:45
没住过山洞不清楚,照理说应该是,喷涂的应该是比不上正规库板的保温,况且你才8CM,库板都有10CM。

lkk老师指点后学者耐心细致,不厌其烦,人品好!技术高!
回复 支持 反对

使用道具 举报