电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4205|回复: 24

求大神!!!科龙 72LW 3P柜机 制热不理想,内机粗管很烫!

[复制链接]
发表于 2018-2-13 12:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神,小弟2014年开店的时候,买了一台科龙3P 柜机(R410A ,定频),后移机回家,后又移一次,其中最后一次移机,由于操作失误,漏了冷媒,排空后,抽真空2小时后添加,外机标注1.93KG, 我加了1.73KG,还差200克(瓶子空了,冷媒人家送的),目前开机30分钟后,内机粗管温度60-65度左右,很烫,细管冷的,但就是制热效果不好, 求大神分析分析!!!谢谢, 还有如果需要再添加的话,不同厂家的410A能混加吗?
发表于 2018-2-13 12:38:14 | 显示全部楼层
自己家空调, 建议用冰龙410制冷剂。
市面上 410制冷剂,杂牌的 和冰龙的 价格相差 1倍 还多。
这究竟是为什么呢 !!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-13 12:48:26 | 显示全部楼层
你好  大神!我粗管烫, 制热不理想,是不是因为我少加了200克R410A ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 12:51:50 | 显示全部楼层
loveayu 发表于 2018-2-13 12:48
你好  大神!我粗管烫, 制热不理想,是不是因为我少加了200克R410A ?

定量加就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 12:58:48 | 显示全部楼层
建议用冰龙410制冷剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 13:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
用正品410定量加就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-13 13:15:52 | 显示全部楼层
我粗管已经很烫了!60多度,说明已经制热了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 13:21:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-13 13:42 编辑
loveayu 发表于 2018-2-13 13:15
我粗管已经很烫了!60多度,说明已经制热了




那你就别加了,也不必浪费钱了,就这样用着吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 13:42:39 | 显示全部楼层
建议用冰龙410制冷剂

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 13:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
用巨化,冰龙410
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 07:09 , Processed in 0.074457 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表