电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 泥鳅1

请教版主

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-14 17:12:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-14 16:59
你这是按照空调工况计算的,空调工况1P的制冷量约为2500W。能效比是电功率与制冷量之比,即735/2500≈3.4
...

谢谢!荣昌版主!空调工况和除湿机工况一样吗?如果不一样,有什么区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-14 17:23:54 | 显示全部楼层
泥鳅1 发表于 2018-1-14 17:12
谢谢!荣昌版主!空调工况和除湿机工况一样吗?如果不一样,有什么区别?

除湿和空调是同一种工况。
空调工况的制冷量是在+5度时为标准测得的,而冰箱是低温系统,压缩机的制冷量是在-23度左右测定的。
从压缩机的性能参数里可以分别查出各种蒸发温度下不同的制冷量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-14 21:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
空调工况压缩比小,输气系数大,制冷量大。冰箱工况压缩比大,输气系数小,制冷量小,但蒸发温度低是我们想要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-14 23:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发温度不一样,这个是不能这样比的,比如冰箱压缩机SK30CZ,当设计蒸发温度-20度时,制冷量为98W,当设计蒸发温度-15度时,制冷量为132W,当设计蒸发温度-10度时,制冷量为166W,当设计蒸发温度为-5度时,制冷量为232W
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-15 08:47:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-14 17:23
除湿和空调是同一种工况。
空调工况的制冷量是在+5度时为标准测得的,而冰箱是低温系统,压缩机的制冷量 ...

再请教老师个问题,我的压缩机参数是额定功率是395W,额定制冷量是1184W,蒸发器面积是1平方,我该怎么匹配冷凝器和毛细管?蒸发温度想控制在在5度左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 08:54:59 | 显示全部楼层
空调工况和冰箱的工况不能比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 10:47:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-15 11:22 编辑
泥鳅1 发表于 2018-1-15 08:47
再请教老师个问题,我的压缩机参数是额定功率是395W,额定制冷量是1184W,蒸发器面积是1平方,我该怎么匹 ...


每颗压缩机的效能比(COP)都不一样,而且效能比大小取决于该压缩机的设计条件,一般蒸发温度越高(低压高),冷凝温度越低(高压低),效能比越高,有较大製冷量,并不是一个定值,去查查厂家的压缩机目录最清楚。我们只是大略说个大约值而已。
压缩机型号报上来比较清楚,谁知道你报上的压缩机数据是什麽条件下测得的。
只能把设计条件设定在蒸发温度5度,没办法一直停在5度,要控制蒸发温度就在蒸发器出口,加装个蒸发温度调节阀去进行调节。蒸发温度是会随气温与负载变化的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 11:28:32 | 显示全部楼层
泥鳅1 发表于 2018-1-15 08:47
再请教老师个问题,我的压缩机参数是额定功率是395W,额定制冷量是1184W,蒸发器面积是1平方,我该怎么匹 ...

你要说清楚是什么用途的制冷装置?用什么制冷剂等。
一般冷凝面积与蒸发面积大致相等,也可按0.8(冷凝器):1(蒸发器)配比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-15 15:12:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-15 11:28
你要说清楚是什么用途的制冷装置?用什么制冷剂等。
一般冷凝面积与蒸发面积大致相等,也可按0.8(冷凝 ...

日立压缩机BSD104DV,制冷剂134A,冷干机用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 15:25:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-15 16:16 编辑
泥鳅1 发表于 2018-1-15 15:12
日立压缩机BSD104DV,制冷剂134A,冷干机用


3.gif

它的测试条件是ashare的高温机条件,蒸发温度在7.2c,不是你说的额定製冷量,额定功率,冷乾机有的出风温度要求很低(将近0度),你的要求几度?
如果就一般的除溼,以蒸发温度7.2c设计,毛细管用内径1.5mm的1.12米,冷凝器散热量1.6KW,蒸发器就要看热传系数,各厂不一难断定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 23:38 , Processed in 0.069327 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表