楼主: 开始在意

空调奇葩漏水

[复制链接]
发表于 2017-10-23 08:32:21 | 显示全部楼层
空调这个装法我还是第一次看见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 09:01:51 | 显示全部楼层
X力风口水槽右边是有一个凹位很容易藏水的,看看蒸发器压水槽的中间有没有堵,这个现象,我一般将右边抬高一点,这样就好点,X力的机机就是这样,用两年就会漏水,还有一个现象就是喷水,一开机出风口就会喷一会水,然后又正常,遇到这个情况真是难搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 09:02:30 | 显示全部楼层
从图片上看,不是机子质量问题,是安装人技术不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 09:10:57 | 显示全部楼层

安装工人一个打屁屁的。绝对差评
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 09:28:08 | 显示全部楼层
出水口处怎么可以吊高呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 09:38:06 | 显示全部楼层
水往低处流呀,你是不是违反了这个规律!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 11:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
出水管吊得比空调内机还高,不管怎样安装都漏水,还有就算是吊的位置比空调内机低一点也漏水,不要以为连通器原理能行彳得通,还有一次把挂机出水管加长插进地漏,结果地漏不通,水却不是从地漏那里往上冒,还是空调漏水!两米多的落差,中间管道坡度明显。实践出真知。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 12:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
明眼人一看就知道,这谁安装的,这么一点常识都没有,水不倒灌才怪呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 13:17:42 | 显示全部楼层
漏水最烦,看似简单其实很考验能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 13:35:00 | 显示全部楼层
水槽太脏,吧水槽清了就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 05:12 , Processed in 0.061519 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表