楼主: 益康维修站

空调开机压缩机不启动,翁翁响了一下,就停了!

[复制链接]
发表于 2017-10-21 16:33:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 dpqks 于 2017-10-21 16:36 编辑
舞盘者 发表于 2017-10-21 15:04
甩开所有控制线路,只保留压缩机和启动电容,直接给压缩机供电试一试,辨别是否压缩机坏。


他要知道这样就不换压机了, 他有的是压机换着玩吧。    谢谢!只能在试一下了……。 半天没搞好?  据说高手都是三天才搞好的,你半天怎能搞好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 17:08:19 | 显示全部楼层
对楼上的师傅说得对,应该首先检查大电容,在检查线路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 17:16:51 | 显示全部楼层
压缩机线端调了好多次也不行?难道乱接的?
3P空调用220V电源要求很高,不是测空载电压,测下启动时电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 18:22:39 | 显示全部楼层
继电器触点接触不良也会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 18:42:01 | 显示全部楼层
10楼讲得有道理. 我也是这样的维修思路.但没想踢他PP
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 19:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是继电器接触不良的声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 20:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
益康维修站 发表于 2017-10-21 14:32
我是量过阻值的,正确接发不行,只能调试!!!

在你换压缩机之前建议再检查一下接触器,要是触点有问题岂不是瞎忙活,有备用零件的话换个新的。空调供电用的是插头还是空气开关,有没有接触不良查一下。用不了多少功夫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-21 22:33:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-22 15:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,空调已经修好了,是压缩机的问题,从新换了个压缩机,之前换第一个压缩机没试机,吃了亏,这下记住了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-22 15:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-10-20 20:22
这种情况首先应该怀疑的是电容,而不是直接换压机,即使换压机也要在没动焊之前把新压机通电试一下,因为一 ...

谢谢你的建议,空调已经修好了,是压缩机的问题,从新换了个压缩机,之前换第一个压缩机没试机,吃了亏,这下记住了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 23:38 , Processed in 0.046950 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表