电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 17599|回复: 13

求助!冷库压缩机高压高过是什么原因

[复制链接]
发表于 2017-10-10 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷冻库有一台压缩机突然出现高压高过,然后会自动保护,手动取消保护后,工作起来高压直接到30左右,然后就又保护了,把膨胀阀调大4圈后,取消保护可以工作,但高压一直维持在15左右,优于膨胀阀调大了,所以制冷效果不理想,油也比较少,目前外温10度左右。望高手指导一下看看是小问题还是压缩机坏了,谢谢了!具体数据看下图

高压表

高压表

高压表
2.jpg
低压表
3.jpg
机器参数
4.jpg
油镜
 楼主| 发表于 2017-10-10 18:11:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 mlooo 于 2017-10-10 18:14 编辑

补充一下,之前膨胀阀一直处于中间位置,工作是正常的,突然前两天就保护了,不知道原因,低压一直是正常的,没有什么变动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 18:56:15 | 显示全部楼层
高压能上到30明显不关压缩机的事了!管路有问题导致高压过高的,按你说的估计膨胀阀有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-10 19:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的朋友,那请问有没有什么方法能确定问题出在哪个环节?自己能不能搞定?还是需要专业的维修人员?今天来了个人看了几眼就直接说压缩机坏了,换压缩机,都不敢让维修的看,感谢帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 20:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器是什么冷却的。风冷还是水冷?先查查正常不正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 20:08:58 | 显示全部楼层
散热风机对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 20:35:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 chengjung 于 2017-10-10 20:40 编辑

压缩机没有坏。冷凝器检查下,应该是散热不好,温度偏高,所以造成高压保护。你这台机器的名义工况是-7℃/32℃,那相对应的压力应是2.9公斤/11.5公斤,因此你现在的高压压力还是偏高,低压压力也偏低。先把散热处理好,再把压力调回工况的状态,制冷效果就会回到最佳状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 20:49:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-10 20:54 编辑
mlooo 发表于 2017-10-10 18:11
补充一下,之前膨胀阀一直处于中间位置,工作是正常的,突然前两天就保护了,不知道原因,低压一直是正常的 ...


首先,膨胀阀还是要恢复至出厂状态,即调节杆处中间位置上。
根据叙述的状况,系统中制冷剂的加注量已经过多了,否则,不任是低压或者高低侧的堵塞,只要高压不是堵在排气管段上,那高压压力怎么也不会高至保护停机的!!!
高压压力超高,由于系统中的制冷剂加注过多,一旦膨胀阀或供液方面出现堵塞,低压侧的制冷剂就会被压缩至高压侧,由于高压侧的容量本身就接近“饱和”,再把低压侧的制冷剂压缩进来,高压侧就“容不下”了,此时压力必然就会迅速超高而致保护停机。
由于系统中的制冷剂加注过多,平时压缩机的运行也接近“湿冲程”状态,所以压缩机里的润滑油也会被带入系统中,油位必然会下降。高压压力的高低,体现和反应了压缩机的压缩功能。压缩机如果坏了,那高压压力也上不去。高压压力因为是“突然间”升高的,只要不是冷凝器的冷却风机停转,那就与冷凝器无关,否则,即使调大膨胀阀也解决不了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-10 21:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-10 22:19 编辑

非常感谢各位的帮助,那明天我就先检查一下冷凝器散热情况,如果散热没有问题,就把膨胀阀调回中间,然后排放一部分制冷剂之后再看情况,是这样吗?只要不是压缩机坏了就好,再问一下,如果排放制冷剂的话,一次排放多少?然后运转多长时间再排放?谢谢了
冷凝器是风冷的,风扇运转正常的,而且前不久刚进行过灰尘清理 应该没有问题


荣昌制冷 发表于 2017-10-10 20:49
首先,膨胀阀还是要恢复至出厂状态,即调节杆处中间位置上。
根据叙述的状况,系统中制冷剂的加注量已 ...


老师,请问明天就是先把膨胀阀调到中间,然后排一会制冷剂,让机器工作,如果高压还是高就再排一会,再让工作是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 21:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-10 21:51 编辑
mlooo 发表于 2017-10-10 21:14
老师,请问明天就是先把膨胀阀调到中间,然后排一会制冷剂,让机器工作,如果高压还是高就再排一会,再让 ...


先把膨胀阀调到中间,运转中注意观察高低压压力的变化,无需先忙于排放制冷剂,视高压压力的情况再决定是否要排放制冷剂。
这样衡量高压压力是否正常:风冷式冷凝器的冷凝温度比当时所处的环温高12度左右(即环温+12度),再把该温度对照R22的对应压力(换算成表压力),即是此时的高压压力。
膨胀阀调回恢复后,如果压力都正常了,那就无需放氟了,但最好把膨胀阀的进液处的滤网和供液管上的过滤器(一次性的需更换)都清洗干净。先把这些项目都全部做好,再让系统运行一小时稳定后,最后再决定是否要放氟。即使要放氟也要特别注意不要放多了。最终稳定运行中的低压压力应与当时制冷温度(库温)下的蒸发温度相对应或接近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 23:20 , Processed in 0.298594 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表