空调压缩机启动但不制冷

[复制链接]
发表于 2017-6-27 01:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈。咱正常点,你的描述有问题,你咋知道压缩机启动了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 06:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机有没有启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 12:15:32 | 显示全部楼层
压缩机没启动,楼主是怎么量出压力正常的呢?楼上的几位看帖子不认真
当然不排除楼主量的是静态压力。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 12:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
makey8 发表于 2017-6-27 01:28
哈哈。咱正常点,你的描述有问题,你咋知道压缩机启动了,

我对维修确实不太懂。当时我为了确认压缩机是否启动,把外机顶盖拆开,再把风机线拔了,压缩机确实是启动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 12:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-6-27 12:15
压缩机没启动,楼主是怎么量出压力正常的呢?楼上的几位看帖子不认真
当然不排除楼主量的是静态压力。。。 ...

我对维修确实不太懂。当时我为了确认压缩机是否启动,把外机顶盖拆开,再把风机线拔了,压缩机确实是启动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 12:31:49 | 显示全部楼层
素心人119 发表于 2017-6-27 12:29
我对维修确实不太懂。当时我为了确认压缩机是否启动,把外机顶盖拆开,再把风机线拔了,压缩机确实是启动 ...

风机罢了 还有抖动  说明压缩机电机转  但是活塞曲轴坏了  换压缩机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 12:33:28 | 显示全部楼层
素心人119 发表于 2017-6-27 12:30
我对维修确实不太懂。当时我为了确认压缩机是否启动,把外机顶盖拆开,再把风机线拔了,压缩机确实是启动 ...

那你说的压力正常是几个压呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 12:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
1缺氟。。2压机挂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 12:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-6-27 12:33
那你说的压力正常是几个压呢?

那是22的冷剂,测得压力在0.5上下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 15:55:52 | 显示全部楼层
买套工具,慢慢学吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-3-28 20:49 , Processed in 0.058611 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表