楼主: yunli889900

日立中央空调螺杆机开机一分钟蒸发器防冻结保护故障

[复制链接]
发表于 2017-4-17 14:43:13 | 显示全部楼层
查找水少的原因了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-18 22:49:47 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-4-14 23:39
那就检查蒸发器里面是不是有水垢 打开检查下,如果没有 就检查水泵  内机是不是一拖多的风盘?
如果是风 ...

不是风盘的,是四组蒸发器,一台大风柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-18 23:05:07 | 显示全部楼层
应该是水量不够引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-18 23:16:23 | 显示全部楼层
主机应该没问题,冷冻水不畅应是主要原因。看电动闸阀是否成功打开,Y隔是不是堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-18 23:59:44 | 显示全部楼层
yunli889900 发表于 2017-4-18 22:49
不是风盘的,是四组蒸发器,一台大风柜

4组水冷蒸发器,对吧? 那就清洗水系统 蒸发器热交换效率低  没有得到有效的蒸发,压缩机回气带液了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-28 14:23:54 | 显示全部楼层
我是来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-1 16:17:17 | 显示全部楼层
至今还没有遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-1 23:03:46 | 显示全部楼层
温控坏了~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-12 19:52:55 | 显示全部楼层
你都说了,冷冻水量少,肯定把冷量带不走导致报警的呀,怀疑是有空气,照成气堵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-12 20:13:14 | 显示全部楼层
水流量不足,防冻开关保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报