分享更换新的冷却塔5.5千瓦风扇和电机三厢不平衡噪音大的问题

[复制链接]
发表于 2017-3-25 13:58:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间更换4台5.5千瓦的冷却塔风扇和电机,安装完后,三厢不平衡7-8-10.以为是齿轮传动噪音大,又是新电机,一直怀疑是安装扇叶角度不对造成不平衡故障,多次调试,然后又请厂家来调试始终没有解决,问题一直搁置,到昨天无意间导线时,无意识的把线氧化层处理了处理,禁锢接线柱,试机问题解决。在这里提醒广大师傅们遇到问题冷静,多方向想问题,有时候需要想简单一点
发表于 2017-3-25 14:33:07 | 显示全部楼层
三相电流只要不超百分之十就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-25 15:39:02 | 显示全部楼层
有没有用冷压接线端子?我喜欢用这个,有时候就算线有点氧化也没啥问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-25 17:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
很多的经验,学习学习。!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-25 19:20:59 | 显示全部楼层
用的铝线吧   老板为了省钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-25 21:29:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报