电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 小萧然

格力3匹空调冷气不足,电流缓慢增加,系统压力正常是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2015-10-4 21:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉还是内机堵了,
发表于 2015-10-4 21:45:07 | 显示全部楼层
估计是真空不净引起制冷效果不好,至于你说的风不够大,切以为是感觉上的问题吧,凉气不够时候,有时就会感觉风偏小了,一旦凉气大了就会感觉风可以了。建议重新抽真空加氟。
发表于 2015-10-4 21:50:11 | 显示全部楼层
清洗室内机,蒸发器后面脏了。
发表于 2015-10-5 22:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
32楼正解。重新抽空充氟
发表于 2015-10-6 00:06:49 | 显示全部楼层
来个大神,求解。。。
发表于 2015-10-6 11:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个不凉是谁感知的?用户还是你?有没有测得实际出风口温度?
发表于 2015-10-6 11:48:14 | 显示全部楼层
小萧然 发表于 2015-10-4 08:15
1、冷气不足。风量不够,是应该查风机,可电容换过,电机电流0.33A为电机铭牌上额定值,电机转动灵活,过滤 ...

谁说空调氟加多粗管结霜?
发表于 2015-10-6 12:57:17 | 显示全部楼层
f  加的有点过量
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:16:50 | 显示全部楼层
照师傅说的,蒸发器后面挺干净的中间也沒堵,进风口26度,出风18度,试着放了一些氟,压力0.5降到0.45MPa,粗管露水变少,细管没什么变化,感觉制冷效果没什么变化;另外,请教师傅们一个问题:如果系统内有空气,因空气含有水分,照说很容易冰堵的啊,刚开始制冷正常,渐渐不制冷,停机一段时间后,开机重复么?可这台机没有变化呀?
发表于 2015-10-6 22:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
小萧然 发表于 2015-10-6 21:16
照师傅说的,蒸发器后面挺干净的中间也沒堵,进风口26度,出风18度,试着放了一些氟,压力0.5降到0.45MPa, ...

空调工况蒸发温度不在零下,进入少量空气不会产生冰堵现象,缺氟情况下除外
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-17 04:18 , Processed in 0.062979 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表