楼主: diannaoweixiu

奇怪了!10KW的UPS电源,没用一个月,其中4节12V电池电压为0,为什么?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:35:58 | 显示全部楼层
hbcbzzx 发表于 2015-5-7 23:28
不需要断开,在UPS正常工作状态时候测电池总电压就行,正常是215-220之间,市场上面很少有35AH这个规格, ...

现在该电源已经停止工作,处于保护状态,测不出充电电压。
发表于 2015-5-7 23:39:05 | 显示全部楼层
diannaoweixiu 发表于 2015-5-7 23:34
谢谢!我现在测电池组接线柱上的电压只有90V,,是否能判断充电电压正常呢?

他让你测,UPS对电池组充电时的电压,是多少?低于215肯定不对,


估计电池关系大,
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:40:58 | 显示全部楼层

也许是,但是暂时还不能确定,因为该电源处于关机状态,因电池组电压只有90V,正常情况下,电池组电压应该是12V*16=192v
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:44:50 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-5-7 23:39
他让你测,UPS对电池组充电时的电压,是多少?低于215肯定不对,

现在该电源处于停机状态,不工作了,电池电压90V
发表于 2015-5-7 23:45:44 | 显示全部楼层
diannaoweixiu 发表于 2015-5-7 23:44
现在该电源处于停机状态,不工作了,电池电压90V

UPS,是自动充放电的吧,会不会是你接线方式有问题?
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:48:54 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-5-7 23:45
UPS,是自动充放电的吧,会不会是你接线方式有问题?

按照说明书的接法接的,就是这几个接线柱 ,交流输入,电池+ -端  ,交流输出
发表于 2015-5-7 23:49:06 | 显示全部楼层
和锂电一样,加个均衡板充电就不会出现有的电池没电的情况。
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:51:12 | 显示全部楼层
石家庄恒业 发表于 2015-5-7 23:49
和锂电一样,加个均衡板充电就不会出现有的电池没电的情况。

没听说过你这新理论,能讲讲吗?
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:52:55 | 显示全部楼层
石家庄恒业 发表于 2015-5-7 23:49
和锂电一样,加个均衡板充电就不会出现有的电池没电的情况。

请问,电池电压ov,这节电池是不是坏了?
发表于 2015-5-7 23:55:42 | 显示全部楼层
diannaoweixiu 发表于 2015-5-7 23:52
请问,电池电压ov,这节电池是不是坏了?

冲不上电就证明电池坏掉了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-17 01:19 , Processed in 0.147570 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表