酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2014-10-3 19:10:06 | 显示全部楼层
路过学习中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-15 19:54:15 | 显示全部楼层
线是怎么样走的?散热效果考虑了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-15 20:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
线路太远形成的分布电:容和电机漏磁电感形成的原因导致电机接线处的电压会稍高-点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 19:34:49 | 显示全部楼层
你应该把水泵多工作时测接触器上电压是多高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-2 19:56:02 | 显示全部楼层
测试一下电源电压是不是太低
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-2 22:35:20 | 显示全部楼层
设计不合理,4KW电流9.6A  你认为正常吗?  是否电机负载重了,水泵选择的不合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 19:59:13 | 显示全部楼层
不知楼主布线穿管是怎样穿的,是否采用“铁管”,铁管会产生涡流是磁场的原因使导线发热!30年前我曾做过此类实验,结果导线很发热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 11:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
正常温度,用吧。如果是热到你手抓不住了那就真有问题了。还就是功率因数可能比较低,可以考虑并电容补偿无功
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 16:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
4kw的水泵额定电流一般不超8安!
你测得9.6安是不是高了,再检查一下是什么原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-7 19:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
你测一下50米电缆的电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报