并联机油差压控老是跳,求教荣昌老师

[复制链接]
发表于 2017-3-21 12:29:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开利并联半封闭压缩机的油差压控老是跳怎么回事,丹佛斯的
油位都满的,
经常一个机器的油差跳了,按下油差复位就好了
image.jpg
image.jpg
发表于 2017-3-21 17:32:21 | 显示全部楼层
压缩机的油压太低了吧,半封闭式压缩机的油压应该比吸气压力高出1.5~3kg/cm2。或者检查控制器的压差调定值。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 12:23:50 | 显示全部楼层
机组回油不好吧,或者回油不均衡,检查下回油管路过滤器等是不是堵了,这种现象一般是运行着压缩机油位就没了,然后故障停机后油又回来了,所以你发现时油位是满的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-22 13:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-22 14:35 编辑

机组都有储油桶,储油桶都是达到指定油位,回油管可能不大
运行时油位都可以,就是一个多一台少
一台冷冻并联,一台冷藏并联都这样,都是一台油压控报警
今天去看了,油压控没得调的
回复