电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3977|回复: 9

《求》 四通阀坏??压机坏???

[复制链接]
发表于 2012-2-21 22:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   修一台23美的挂机, 管子接头漏,拧紧,加制冷剂,平衡4个压,拔掉四通阀开机加F,后插四通阀看压力到8个就不动了,管不热,拔掉四通阀再加,但压力到六七个就不动了,加不进,插拔四通阀多次无效,和用户说四通阀坏了,拉回来了,焊开四通阀,吹上面一个管,下面三个都通,以为是串气了,找个新的发现也这样,迷糊了,焊开压机,通电,使点劲的话用手堵排气口能坚持12秒,是压机坏了还是四通阀坏了????
发表于 2012-2-21 22:40:14 | 显示全部楼层
压机坏了
发表于 2012-2-21 22:42:26 | 显示全部楼层
你都下成这样了,还不知道压缩机有没问题,给你个建议给压缩机出气处焊个压力表看它能打到20也上不
发表于 2012-2-21 23:06:29 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2012-2-21 23:24:18 | 显示全部楼层
坚持了12秒,说明压缩机有问题
仅供参考
发表于 2012-2-22 07:26:55 | 显示全部楼层
你看看小瓶有没有霜、
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 12:48:24 | 显示全部楼层
你单独试下,看是不是压缩机有问题。还有你检测下电流是不是很大!
发表于 2012-2-24 14:45:43 | 显示全部楼层
四通阀串气了
发表于 2012-2-24 15:04:43 | 显示全部楼层
tqtwo 发表于 2012-2-21 23:24
坚持了12秒,说明压缩机有问题
仅供参考

这个说明不了压缩机有问题!